Hallo, Da im Normalfall dort NTC-Fühler eingesetzt werden ist eine Verlängerung eher unkritisch. Nur sollte das Verlängerungskabel in etwa so dick wie die dort angebrachten sein. Ein Messfehler dadurch liegt zwar nahe, den kannst Du aber vernachlässigen. Die Widerstandsänderung des NTC-Fühlers ist viel größer, als der Widerstand des Kabels. Mess doch bitte mal den Widerstand des NTC-Fühlers, wenn es get sogar bei 2 unterschiedlichen Temperaturen. Dann wirst Du ganz schnell merken, das der Widerstand des Kupferkabels deutlich weniger als 1 % sein wird. Ich komme ja aus der MSR-Technik, (Messen, Steuern und Regeln. Einfach machen ! NTC‘s werden oft bemessen für 25° Grad Celsius, d. h. die haben dann dort definierte Widerstandswerte ( z.B. 1000 Ohm, 2000 Ohm oder auch 5000 Ohm ) Gehe ganz grob davon aus das eine Temperaturänderung von 5 ° Grad eine Widerstandsänderung von etwa 150 Ohm oder mehr bewirkt. Deine Kabelverlängerung würde dann mit evtl 0,25 Ohm echt kaum auffallen. So genau kann man einer Fliege nicht irgentwo hintreten, schon garnicht mit einem Holzschuh ! LG Manfred